正泰DZ47LE-32 c10 这个断路器有漏电保护作用吗???
燃气热水器使用的220V电源电打火强行通风型,额定功率38W,用正泰DZ47LE-32c10断路器可以吗?没有接地线的情况下,该开关带不带漏电保护作用。安全吗?请高手指教...
燃气热水器使用的220V电源电打火强行通风型,额定功率38W,用正泰DZ47LE-32 c10 断路器可以吗?没有接地线的情况下,该开关带不带漏电保护作用。安全吗?请高手指教~~跪谢!!
展开
1个回答
2014-05-16
展开全部
正泰dz47le-32 c10断路器意思是:额定电流为10A,额定短路份断电流为6000A,的漏电断路器,带有漏电保护功能,但还要特别强调两点:
1.你要在具体看一下断路器上标的额定剩余动作电流是不是0.03A,如果是可以使用,如果大于0.03A就要慎重,因为人体最大摆脱电流为30mA,所以大于了这个电流,就起不到安全作用了
2.该断路器在断开时只有一根线是断开的,而另外一根线是始终通着的,所以在安装时要将电源火线安装在左侧的压线口处(及开关把手的正上端),零线安装在右侧,并且开关的电源进和出不能反接
做到了以上两点你就可以放心使用了
还有一楼所说的10A太大,也是对的,因为38W的电器连1A电流都不到,所以尽量用额定电流小的断路器
