变压器比率制动什么意思

 我来答
lilafu
推荐于2018-04-19 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:96
采纳率:100%
帮助的人:49.1万
展开全部
比如变压起刚投入的时候有很大的励磁涌流,其两侧差流达到了差动的动作电流,这种情况下比率制动会动作 防止差动保护误动作。
龙龙徐寄蓝
2020-03-14 · TA获得超过1024个赞
知道小有建树答主
回答量:1943
采纳率:100%
帮助的人:9.1万
展开全部
比率制动是差动保护的内部防误动作(外部短路穿越电流)的一种功能,并不是保护啊。变压器内部较严重的匝间短路时,差动保护是动作的。但可能还是瓦斯保护灵敏。若是只有一二匝的匝间短路,差动不会动作。