起重机用电线电缆截面选择

我们公司要制定一个电线电缆选型的标准我现在根据电线电缆的基准载流量和各个校正系数算出了各种情况下的载流量想请教下经验丰富的这个算出来的值还有没有余量比如说根据公式计算出了... 我们公司要制定一个电线电缆选型的标准
我现在根据电线电缆的基准载流量和各个校正系数算出了各种情况下的载流量
想请教下经验丰富的这个算出来的值还有没有余量
比如说根据公式计算出了三芯的YC电缆在环境温度40度,持续通电率为40%,几根并列敷设情况下的载流量,截面25平方的为105A,截面35平方的为129A,
现在我根据电机样本查出电机的额定电流为110A或者115A
是不是必须选择35平方的电缆,不能用25平方的呢??

不考虑电压损失
截面25平方的为105A,截面35平方的为129A 这个数据就是考虑了温度系数,持续通电率系数,还有穿管或者并列敷设的系数0.8得来的
有个电气工程师跟我们老板说根据标准这样算出来的载流量是一个非常安全的数据,完全可以往下靠,
我也没有实践经验,也不知道这样是不是靠谱,心里很没底,书上反正说的是要选载流量大于工作电流的。
拜托指点下!!!
展开
 我来答
yuancheng163
2012-11-10 · TA获得超过177个赞
知道小有建树答主
回答量:217
采纳率:50%
帮助的人:35.2万
展开全部
根据起重机的工作性质,选择35平方的,是较优的选择方法!
以后在选择线径时,还要考虑是否穿管,一般穿管为不穿管的80%。
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
槽式电缆桥架的常用小规格有50*25mm、60*25mm、60*40mm、60*50mm、80*40mm、80*50mm、80*60mm、100*50mm、100*60mm、100*80mm等。 槽式电缆桥架的常用中等规格有200*50mm... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
蜀客QXC
2012-11-11 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:154
采纳率:0%
帮助的人:29.1万
展开全部
我就是安装起重机的,你这种算法也是书本上的算法。但是我们多年来总结的简单适用的算法就是额定功率除以2时的值,取等于或大于此值的平方电线。比如75KW的电动机,除以2的值是37.5。电线就选择大于37.5的平方数,50平方就好了。我们的经验是只要环境温度一样,只要电线横截面大小选择足够,电线工作时就不会发热,穿管和不穿管都一样大小的。只是在选择电线的长度超过100米时,再加大一种平方型号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
楼春翠t0
2012-11-13
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1592
展开全部
一般应选择35平方的电缆,假设你选择了不符合国家标准的电缆,很可能截面连30平方都不到,如果按国标购买电缆,选25平方也可,但一般老百姓无法鉴别电缆是否合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QQ下雨的星期天
2012-11-24 · TA获得超过2234个赞
知道大有可为答主
回答量:1449
采纳率:66%
帮助的人:1232万
展开全部
是的,你这个数据确实很大余量,特别是用在起重机上,基本不会有发热现象。25的线绝对不会有问题,当然,短路了如果开关不跳闸烧线什么那就不是这个问题了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
菠蓉m
2012-11-10 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:402
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
是这样算的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式