西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与
西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与plc直接通讯,一定要用专用的通讯线呢?可否这样理解:usb转485只...
西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与plc直接通讯,一定要用专用的通讯线呢?可否这样理解:usb转485只是将usb与485的电平信号进行了转换,只涉及到物理层,而plc与计算机之间的专用通讯线,不紧在物理层上对二者的电平信号进行了转换,还使用了一个硬件作为桥梁对二者的通讯协议进行转换
请高手解惑!谢谢! 展开
请高手解惑!谢谢! 展开
3个回答
深圳市睿讯世纪科技有限公司
2019-11-28 广告
2019-11-28 广告
数字KVM切换器AD232哪家性价比好一点?深圳市睿讯世纪科技有限公司,深圳市睿讯世纪科技有限公司是集研发、生产、销售和售后服务于一体的综合型电子科技企业。公司拥有多年行业经验,大多数城市都设有分公司,公司配有专业的技术团队和完善的服务体系...
点击进入详情页
本回答由深圳市睿讯世纪科技有限公司提供
展开全部
首先说明,没有USB转485的通讯线,只有USB转232的线,如果要实现通信,必须用USB转232,在加上一个232转485的转换器组合使用,这种组合我试过和S7-200进行通信,但无法与300通信,据说300有加密,只能用专用通信电缆进行通信
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
MPI和DP是协议,RS485是电气接口,两回事。
专用的通讯线有转协议的功能。
专用的通讯线有转协议的功能。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?