西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与

西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与plc直接通讯,一定要用专用的通讯线呢?可否这样理解:usb转485只... 西门子plc的mpi接口和DP接口既然都是rs485接口,为什么不能用USB转485的通讯线使电脑与plc直接通讯,一定要用专用的通讯线呢?可否这样理解:usb转485只是将usb与485的电平信号进行了转换,只涉及到物理层,而plc与计算机之间的专用通讯线,不紧在物理层上对二者的电平信号进行了转换,还使用了一个硬件作为桥梁对二者的通讯协议进行转换
请高手解惑!谢谢!
展开
 我来答
银奈旧钓欢09
2012-11-19 · TA获得超过2389个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:33%
帮助的人:518万
展开全部
MPI是多点接口的简称!MPI是不需要软件支持的!它在PLC只能实现少量的数据交换!MPI的物理层是RS-485。MPI和DP都是PROFIBUS,底层都是485.通讯不仅仅在硬件上一致更需要在软件协议上的一致,专用通讯电缆内置有芯片,直接将采集的数据进行转换。一般使用者,只是对黑匣子的应用,很难破解协议。市场上买到的山寨S7300电缆,只支持MPI不支持DP.就像HATR协议也是一种加密的协议,主要是老外先研究出来 靠协议赚钱的。
深圳市睿讯世纪科技有限公司
2019-11-28 广告
数字KVM切换器AD232哪家性价比好一点?深圳市睿讯世纪科技有限公司,深圳市睿讯世纪科技有限公司是集研发、生产、销售和售后服务于一体的综合型电子科技企业。公司拥有多年行业经验,大多数城市都设有分公司,公司配有专业的技术团队和完善的服务体系... 点击进入详情页
本回答由深圳市睿讯世纪科技有限公司提供
电气小哥JUN
2012-11-10 · 超过35用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:167
采纳率:0%
帮助的人:87.6万
展开全部
首先说明,没有USB转485的通讯线,只有USB转232的线,如果要实现通信,必须用USB转232,在加上一个232转485的转换器组合使用,这种组合我试过和S7-200进行通信,但无法与300通信,据说300有加密,只能用专用通信电缆进行通信
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青青子衿88888_
2012-11-21 · TA获得超过213个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:100%
帮助的人:113万
展开全部
MPI和DP是协议,RS485是电气接口,两回事。

专用的通讯线有转协议的功能。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?