step5.5向wincc传送DB变量,但是 是我就是这么做的。但是就是db块里的变量打不上。

S7_m_c是红色,不知道原因.,不加S7,只写m_c小红旗子就能生成。符号表里的I/O点都传上去了但是DB却传不上去... S7_m_c是红色,不知道原因.,

不加S7,只写m_c小红旗子就能生成。符号表里的I/O点都传上去了 但是DB却传不上去
展开
 我来答
沙巴里亚
2014-10-15 · 知道合伙人教育行家
沙巴里亚
知道合伙人教育行家
采纳数:112 获赞数:1000
选矿自动化工程师 熟悉矿业中的 工艺 设备 机电 PLC DCS

向TA提问 私信TA
展开全部
db不是变量 是数据块 传wincc传的是数据

确定 wincc里变量格式与db地址的数据格式是一样的
比如 db中的bool 只能传二进制的
real 传 浮点
int 传整形
IT与制药
2014-10-14 · TA获得超过4632个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3322万
展开全部
m_c是小写的,注意区分大小写
更多追问追答
追问
刚试了,换成小写也不行。
追答
写成S7_m_c你试试,数值选择true,然后点击一下别的地方试试,应该就行了。