西门子CPU 315 2-DP的两个口都占用了(硬件组态),下载、上传和监控用哪个口?
MPI与触摸屏连接,DP口与仪表通讯,在运行中我需要修改程序时当我拔下DP口的连接时SF灯就亮了,报错,我也连接不了PLC,我该怎么做?谢谢...
MPI与触摸屏连接,DP口与仪表通讯,在运行中我需要修改程序时当我拔下DP口的连接时SF灯就亮了,报错,我也连接不了PLC,我该怎么做? 谢谢
展开
4个回答
展开全部
CPU 315 2-DP的两个端口均可以用来下载、上传和监控。
一般情况下带电插拔不会损害通讯口,不能连接PLC可能由PC/PG接口设定有误造成的。
以USB PC-ADAPTER为例
当你选择使用MPI端口,需要设定PC/PG接口,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(MPI);
当你选择使用DP端口,需要设定PC/PG接口,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(DP);
或者,将S7-ONLINE的访问点更改为PC-ADAPTER(AUTO);
正常运行时,DP端口的总线编码器被拔下是肯定会报BF(总线故障)或SF(系统故障),
如果程序块内包含OB86,则不会导致停机。
用带编程口的总线适配器就可以避免插拔DP总线适配器的问题。
东莞市友贸实业有限公司_
2023-11-22 广告
2023-11-22 广告
第五代双倍数据速率DDR5双列直插式内存模块是一种高速、高性能的内存模块,适用于需要高带宽和低延迟的应用场景。与前几代内存模块相比,DDR5双列直插式内存模块具有更高的数据传输速率和更低的功耗,同时提供了更大的内存容量和更高的可靠性。在数据...
点击进入详情页
本回答由东莞市友贸实业有限公司_提供
展开全部
你首先应该买一个带编程口的 DP 接头最好插在MPI口
这样编程时,就不需要拔下DP 头了。
还有 DP口与仪表通讯
拔下DP口的连接时SF灯,说明你到程序中调用了仪表的参数
一旦失去仪表 程序就会出错
CPU 打到 STOP 让程序停止
就可编程了
这样编程时,就不需要拔下DP 头了。
还有 DP口与仪表通讯
拔下DP口的连接时SF灯,说明你到程序中调用了仪表的参数
一旦失去仪表 程序就会出错
CPU 打到 STOP 让程序停止
就可编程了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不是烧了DP口吧 运行过程是不能带电插拔的 尤其用国产电缆
断电后重启CPU看看能能不能连上
断电后重启CPU看看能能不能连上