一次回风系统中央空调,混合点状态为30℃,60%相对湿度,送风点温度17℃,相对湿度75%,回热点温度12℃,

湿度88%。场所面积3000平方米,单位面积负荷220W,不计损耗,请计算总送风量。若选用2000M3/s的风机盘管,则需要多少台。如果冷冻水进出温差5℃,则理论上需要多... 湿度88%。场所面积3000平方米,单位面积负荷220W,不计损耗,请计算总送风量。若选用2000 M3/s的风机盘管,则需要多少台。如果冷冻水进出温差5℃,则理论上需要多少流量。如果媒水管径为50mm,则媒水速度是多少?如果选择媒水流速小于1.2m/s,则管径不得小于多少? 展开
南庄人面桃花
2012-11-12 · TA获得超过799个赞
知道小有建树答主
回答量:703
采纳率:63%
帮助的人:139万
展开全部
1、总制冷量=3000X220=660kw。
2、看风机盘管铭牌上的参数,风机盘管选2000风量,用660KW/每台风机盘管最大的冷量=盘管台数。
3、理论流量根据公式Q=cm(T2-t1)计算得出。
4、选择媒水流速小于1.2m/s,则管径不得大于DN32。