想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当
想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当烟感被触发后(这个包厢里就这一个烟感,一触发相应设施就启动了),排烟口和...
想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当烟感被触发后(这个包厢里就这一个烟感,一触发相应设施就启动了),排烟口和送风口同时就动作了,这个正常不,对不对,因为
有人告诉我这个不对,不能同时启动,我又百度了一下,说可能是补风口,求高人解答,谢谢了 展开
有人告诉我这个不对,不能同时启动,我又百度了一下,说可能是补风口,求高人解答,谢谢了 展开
2个回答
展开全部
逻辑是正确的,若不补风(送风),包厢内就会形成比较大的负压,房间门会打不开,导致疏散困难,这是最不容许的。实际补风会比排烟风速小,维持一个不大的负压,既不影响开门,也让热烟不蔓延到其他房间。
其实,启动的送风不止房间内,房门外走道也会启动送风的,以保持走道没有烟。
房间只装一个烟感不妥,应该再装一个烟感或温感。
其实,启动的送风不止房间内,房门外走道也会启动送风的,以保持走道没有烟。
房间只装一个烟感不妥,应该再装一个烟感或温感。
追问
你的意思是两点启动,防止误报,是吧,但是宾馆房间的,ktv里我看的貌似都是一个烟感,一个喷淋?
追答
烟感与喷头是两个系统的,喷头反应一般比烟感慢很多,联动效果不好。烟感、温感增加1个成本不高,防误报效果很好,减少日常管理成本。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?