想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当

想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当烟感被触发后(这个包厢里就这一个烟感,一触发相应设施就启动了),排烟口和... 想问一个关于消防的问题,比方说有一个ktv包厢,在地下室,包厢里即有一个排烟口,也有一个送风口,当烟感被触发后(这个包厢里就这一个烟感,一触发相应设施就启动了),排烟口和送风口同时就动作了,这个正常不,对不对,因为
有人告诉我这个不对,不能同时启动,我又百度了一下,说可能是补风口,求高人解答,谢谢了
展开
 我来答
苏州干将王
2014-11-25 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:782万
展开全部
烟感动作时,排烟口工作,送风机暂停。
排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟系统,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的排烟防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。
青铜纹35dd3c
2014-11-25 · TA获得超过6301个赞
知道大有可为答主
回答量:2769
采纳率:83%
帮助的人:656万
展开全部
逻辑是正确的,若不补风(送风),包厢内就会形成比较大的负压,房间门会打不开,导致疏散困难,这是最不容许的。实际补风会比排烟风速小,维持一个不大的负压,既不影响开门,也让热烟不蔓延到其他房间。
其实,启动的送风不止房间内,房门外走道也会启动送风的,以保持走道没有烟。
房间只装一个烟感不妥,应该再装一个烟感或温感。
追问
你的意思是两点启动,防止误报,是吧,但是宾馆房间的,ktv里我看的貌似都是一个烟感,一个喷淋?
追答
烟感与喷头是两个系统的,喷头反应一般比烟感慢很多,联动效果不好。烟感、温感增加1个成本不高,防误报效果很好,减少日常管理成本。