GB50011-2010建筑抗震设计规范13.3.4第四条
上有要求:13.3.4
钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁)。所以抗震规范是要求“墙长超过8m或层高2倍”设构造柱,但《砌体结构设计规范》
GB50003-2011在6.3框架填充墙一节中要求“
填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高”时要加构造柱,标准图集《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)也是按砌体规范出的。两全之下,一般都采取“超过5M或大于2倍层高”,现在几乎都成陈规了,很多人不知道出于哪,只知道该这么做。你的墙长都7.1米了,无论如何都是要加构造柱的。这个是从我回复别人的帖子复制的,虽然有偷懒的嫌疑,但是回答了你的问题,由此可见你不怎么留意论坛发帖,希望多看看别人的问题和别人的回复,你会发现很多东西在不知不觉见就掌握了。
上有要求:13.3.4
