铜排载流量是什么?
铜排载流量是铜排承载的电流大小。
在配电房,在变电站,在发电站等地方,因为汇流的原因,导体需要承载的电流很大,在这种情况下,一般的设计人员都会采用铜排进行载流。
铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放。还有铜排载流量也会随环境温度变化而变化,温度越高,载流量越低。
扩展资料
常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数(厚度+8)
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)*单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2*单层铜排
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*188=1800(A);
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A)
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)
铜排载流量是铜排承载的电流大小。
铜排在电气设备,特别是在高压电气柜和低压配电柜中得到了广泛的应用,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排通常采用铜排(电流较小时也使用铝牌,可以降低设备成本)。
铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排(A相)涂有“黄”色,V相铜排(B相)涂有“绿”色,W相铜排(C相)涂有“红”色,PE母线铜排(地线)涂有“黄绿相间”双色。
载流量计算方法
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,较好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*188=1800(A);
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)。
是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程。
单根矩形铜排载流量= 排宽 * (排厚 +8.5)A。对一定厚度的铝排,载流量为排宽乘个系数即可,厚3毫米的铝排,载流量为排宽×10,厚4毫米的铝排载流量为宽×12,加一依次往上添说的是厚度增加一毫米,宽度所乘的系数跟着加一,匆毫米厚的铝排开始。
扩展资料:
注意事项:
一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但上进、出时一定要制作。
柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后,低压计量柜为方便安装互感器,铜排在计量室内应断开,用搭接块连接,搭接块的长度应满足互感器安装检修的标准,其它直接连接,大于等于4000A以上采用绝缘板母线夹固定,禁用绝缘子。
参考资料来源:百度百科-铜包铝排
参考资料来源:百度百科-铜排