三菱PLC 的M8040 怎么使用?

我在程序里有一个信号X1来触发M8040,程序可以停下来,当复位完那个信号X1后,程序就停在那里没有任何的动作,后续的步进也无法完成,必须要重新开始,请高手指教!谢谢!... 我在程序里有一个信号X1来触发M8040,程序可以停下来,当复位完那个信号X1后,程序就停在那里 没有任何的动作,后续的步进也无法完成,必须要重新开始, 请高手指教!谢谢! 展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2019-08-15 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344776

向TA提问 私信TA
展开全部

M8040意思是禁止转移。接通m8040是暂停转移,Y0继续接通。

plc的软件由系统程序和用户程序组成,系统程序由PLC制造厂商设计编写,并存入PLC的系统存储器中,用户不能直接读写与更改。系统程序通常包括系统诊断程序、输入处理程序、编译程序、信息传送程序及监控程序等。

PLC的主要编程语言采用比计算机语言相对简单、易懂、形象的专用语言,与计算机语言相比,PLC的编程语言具有明显的特点,既不同于高级语言,也不同于通常的汇编语言,既要满足易于编写,又要满足易于调试的要求。 

扩展资料:

注意事项:

1、在实际的三菱PLC中,排序指令要在多次扫描中执行,但是在梯形图逻辑测试工具(LLT)中,扫描一次就可完成,同时M8029(完成标志)变ON。 

2、用于FXPLC的SFC程序的测试是可以的,这是因为SFC程序被单步梯形指令(STL,RET)显示为梯形图或列表,梯形图逻辑测试工具(LLT)支持这些指令。 

3、保持处理软元件:当逻辑测试工具(LLT)停止工作时,其中的值被保留。当退出梯形图逻辑测试工具(LLT)时,其中的值被清除。 

4、在梯形图逻辑测试功能(LLT)STOP时或梯形图逻辑测试是(LLT)退出时,软元件内容被清除。 

参考资料来源:百度百科-三菱PLC

嘟zhao啊
推荐于2018-02-24
知道答主
回答量:6
采纳率:100%
帮助的人:5247
展开全部
M8040是转移禁止,一旦置1,转移就会停止,想要继续转移,把M8040置0,是没有用的,必须把M8041置1才能继续转移。类似于SET和RES,请采纳。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
龍雩集舞year
2014-12-19 · TA获得超过888个赞
知道小有建树答主
回答量:1848
采纳率:100%
帮助的人:898万
展开全部
M8040 禁止所有状态运行, 许重新上电才能重新启动。一般用于总程序急停。
追问
我们公司有其它自动化的机器,程序就可以 不用重新上电,断开X1就可以继续走下去!
追答
那有可能是X1的下降沿复位M8040
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我是超级用户吧
2014-12-19 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:104
采纳率:0%
帮助的人:33.3万
展开全部
M8040是禁止转移
更多追问追答
追问
正常情况下 可以禁止 但是不触发的时候也就是不导通的时候 就是可以在原来下来的程序开始往下走才对的!
追答
发原程序来看一下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cqs8031
2014-12-19 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:31%
帮助的人:5586万
展开全部
X1----[SET M8040] ;用[ ]来写
追问
试过了 还是一样没有效果  只能停 ,断开X1后 就不能继续走程序 要重新开始走程序。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)