PLC输入端的COM和输出端的COM0~COM4分别应该接哪??
PLC输入的COM不用接电压,其本身在PLC内部已经加上电压了,你直接用一根导线连接输入的COM和输入点Xn,相应的输入点就导通了。
现在工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于目前的各类工业控制领域。
不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。PLC的生产厂商很多,如西门子、施耐德、三菱、台达等,几乎涉及工业自动化领域的厂商都会有其PLC产品提供。
扩展资料:
用户程序执行:
在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算。
然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图。
参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器
PLC输入的COM不用接电压,其本身在PLC内部已经加上电压了,你直接用一根导线连接输入的COM和输入点Xn,相应的输入点就导通了。
COM表示公共端子。每个I/O点需要2个端子,但I/O模块设计上出于减小尺寸、优化线路板的考虑,会把几个I/O点(如4个、8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其端子接线图。
扩展资料:
在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。
输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器
输出点的COM分两种情况,如果是继电器类型的,输出的COM点加什么电压都可以,相应输出点输出的时候,输出点流出的就是你COM点加上的电压。如果PLC是晶体管的,输出点的COM只能加24V的负极,也就是0V,同样,相应输出点导通的时候,输出点流出的就是0V。
你的意思是COM、COM0~COM4都接一块吗??
是的。可以都接在一起的。