配电房到工作地有1200米用240铝线可以负载多少千瓦用电量
3个回答
2012-11-13 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
设电压损失百分数为3%,根据电压损失百分数计算公式 △U=PL/CS
P=△U CS/L=3%X380X46X240/1200=105(KW)
设电压损失百分数为4%,根据电压损失百分数计算公式 △U=PL/CS
P=△U CS/L=4%X380X46X240/1200=140(KW)
配电房供电等级高,变压器容量大,负载情况下电压不低于380V,可以带负荷140KW左右,否则只能带100KW左右。
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
2019-03-12 广告
低压配电柜的价格大概在每台一两千元,便宜的有几百元,贵的有好几千元。不同类别的低压配电柜,价格也不尽相同。就类别而言,GCS柜:1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20毫米和100毫米的直径9.2毫米的安装孔。2:装置的各功...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询