西门子PLC和变频器用RS485实现通讯,现有一个485的公接头,五芯电缆,这个接头该怎么焊接?
西门子和变频器的通信协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过西门子PLC上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看通讯接口是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。
可以接。先用电缆铜(铝)连接管将缆线连接,绝缘层用热缩套管。
扩展资料:
三菱PLC一般都带有圆8针的RS422通讯口。要使用RS485通讯,需要加装通讯扩展板或通讯模块。
以三菱FX2N为例,可以加装FX2N-485-BD通讯扩展板。PC与智能设备通讯多借助RS232、
RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。
在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。
而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。
参考资料来源:百度百科——变频器
记住:
3脚:RS485发送/接收+信号
8脚:RS485发送/接收-信号
其他脚一般不用接。
我听别人说貌似还有短接两根线?
西门子好多变频器都可以通过RS485和PLC做USS通信,传输距离别远,就3根线,plc上的Rx连变频器的Tx,Tx连Rx,两者的M点连接,通信线用屏蔽线,双端接地。
关于Rx和Tx在哪........翻一下手册就知道了。