总功率为70千瓦,三相电应选用多大的电缆?

 我来答
zhuhp270
2021-05-25 · TA获得超过163个赞
知道小有建树答主
回答量:351
采纳率:88%
帮助的人:21.8万
展开全部
根据公式P=√3UIcosφ,假设功率因数按0.8考虑,则有70000=1.732*380*I*0.8,进而得出:
I=132.95
由于35mm2铜缆最大载流为140A,50mm2铜缆最大载流为165A,所以在一般线缆路径下,选用50mm2铜缆可以长时间负荷使用。
牛哥讲座
高粉答主

2021-05-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1838
采纳率:45%
帮助的人:271万
展开全部
70千瓦电流140安,选50铜芯线就行。