变压器负载率的计算问题,

请问一下变压器负载率的计算问题,变压器的额定电流为454.7A,出线的电流分别为A相201,B相109,C相98,这个变压器的容量是315kva,请知道的朋友帮忙解决一下... 请问一下变压器负载率的计算问题,变压器的额定电流为454.7A,出线的电流分别为A相201,B相109,C相98,这个变压器的容量是315kva,请知道的朋友帮忙解决一下啊 展开
 我来答
教育小百科达人
推荐于2019-11-17 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:463万
展开全部

变压器的额定容量是315kva,额定线电压0.4KV,额定相电压0.231kV

一般按测量的电压算,没有电压测量数据按额定电压计算。

A相视在功率:201x0.231=46.431(kVA)

B相视在功率:109x0.231=25.179.(kVA)

C相视在功率: 98x0.22=22.638(kVA)

三相总计:46.431+25.179+22.638≈94(kVA)

综合算式:S=1.732UI=1.732X0.4X(201+109+98/3)=0.6928X136≈94kVA

负载率=94/315X100%≈30%

扩展资料:

损耗特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最正如大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

变压器的举枝启全损耗ΔP=P0 PC

变压器的损耗比=PC/P0

变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

①负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。 

②将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。

③对于实际负载,变压器本身应具有较佳的损耗比,而且总损耗最小,即空载损耗与负载损耗之和要尽可能地小。

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。

电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的搭首功率。

对于通信电源而言的负载就是通讯设备。比如说一台多媒体服务器需要通信电源给它提供电能,该台多媒体服务器就是该通信电源的负载。我们常见的通讯设备均为通信电源的负载,如光传输设备、交换设备、微波设备、核心网设备、通信基站等等。

参考资料:百度百科——变压器负载率

轮看殊O
高粉答主

2021-07-20 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:718万
展开全部

根据用电负荷情况选择:1250kva的变压器额定电流1803a,630kva的909a,具拦罩禅体计算公式为闷衫额定电流=变压器容量÷电压(400v)÷1.732(根号3)。

电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数

变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80%

选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件几方面综合考虑。其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。

变压器的原理

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。

在发电机简尘中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a88ccdb
2012-11-13 · TA获得超过3272个赞
知道大有可为答主
回答量:8440
采纳率:83%
帮助的人:852万
展开全部
A相视在仔肢功率行培:201*0.22=44.22(kVA)
B相视在功率:109*0.22=23.98(kVA)
C相视在功率: 98*0.22=21.56(kVA)
三相念带世总计:89.76(kVA)
总负载率=89.76/315≈0.285
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黔中游子姚启伦
推荐于2017-09-17 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50556
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器的额定容量是315kva,额定线电压0.4KV,额定相晌猛毕知吵电压0.231kV
一宴芹般按测量的电压算,没有电压测量数据按额定电压计算。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式