光幕传感器接线方式分NPN\PNP,两种方式,这两种有什么区别,还有他检测的信号是怎么样反馈给plc的.谢谢 5

光幕传感器工作时,他的接线方式分NPN\PNP,两种方式,这两种有什么区别,还有他检测的信号是怎么样反馈给plc的.谢谢... 光幕传感器工作时,他的接线方式分NPN\PNP,两种方式,这两种有什么区别,还有他检测的信号是怎么样反馈给plc的.谢谢 展开
 我来答
百度网友0c4b4c88
推荐于2017-05-18 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:64
采纳率:0%
帮助的人:73.8万
展开全部
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是高电平1,NPN输出的是低电平0。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。

1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。

我们一般常用的是PNP型,即高电平有效状态;NPN很少使用。

1,怎么分辨输出的极性:
NPN与PNP中:N是负极的英文第一个字母;P是正极的英文第一个字母。
不管NPN与PNP都需要接电源,这样你就可以认为要占用一个N与P来连接电源,那么如果NPN的传感器就只剩一个N来作为输出(即该输出为低电压输出);PNP与NPN相反!
2,一般的传感器:蓝色为0V,棕色为24V,黑色为信号线
3,信号输出线与输出公共端:PLC要有输入则需要它的输入回路闭合,这时候信号的输出线与PLC的输入公共端是通的。而信号的输出公共端是与PLC的输入公共端是短接在一起的,所以说信号输出线与输出公共端在在感应器有信号时才导通。
但俩个是不同的俩根线(以NPN来说):信号输出线是负极性的黑色线,输出公共端是蓝色的OV线。(PNP是相反的)。
4,转接:将PNP的正极与负极按要求供电(一般为24V,即棕色线接DC电源24V,蓝色接负极);PNP的信号线接继电器线圈正极,继电器线圈的负极接电源负极;继电器的常开或常闭(看你需要)触点一段接PLC公共端,另一端接PLC输入即可。
匿名用户
2015-08-13
展开全部
只是看你的供电方式是供阴极还是供阳极,其他的没有区别。
追问
检测的信号是怎么样反馈给plc的
追答
当光幕中间有阻挡物是,发射端的光线不能到达接收端,接收端收不到信号时,接收端就输出低电平,此低电平信号通过导线反馈到PLC输入端
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绿地蓝天白云
2015-08-13 · TA获得超过1829个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:70%
帮助的人:519万
展开全部
NPN输出是低电平 PNP是高电平
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式