西门子300PLC 我用模拟量转换块FC105 转换 仿真时PIW的值是我自己设定的 请问

西门子300PLC我用模拟量转换块FC105转换仿真时PIW的值是我自己设定的请问如果实际操作时PIW这个是怎么得来的是PLC自己把4~20MA转换成整数的吗不需要自己编... 西门子300PLC 我用模拟量转换块FC105 转换 仿真时PIW的值是我自己设定的 请问如果实际操作时 PIW这个是怎么得来的 是PLC自己把4~20MA转换成整数的吗 不需要自己编写任何程序吗 本人初学求老师们详细说明下 展开
 我来答
虎哥好特
推荐于2017-12-15 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:42.8万
展开全部
是的,PLC自己将4到20毫安信号转换成0到27648之间的数,你需要做的就是写好地址PIWxx将0到27648之间的数转化为现场工程量。
实际应用时通道组态你需要选择信号类型,比如选择这个通道是采集电流信号还是电压信号,你要选择好,同时硬件方面AI模块旁还有一个小方块插针需要拔出更改,接线按采集类型接线就好。