在计算三相变压器的励磁参数标幺值时为什么要用相值来计算而不能用线值

 我来答
月亮的未来
2015-04-27 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1222万
展开全部
我的理解,给你参考。

1、首先标幺值是个相对的值,是百分数。三相变压器有不同的接法,就形成了相、线电压与电流的概念。变压器设计者通常去关心的是相。这样计算起来一个是符合实际,另一个是直接,方便。
2、在这里励磁电流(空载电流)标幺值是指变压器励磁电流值与额定值之比的百分数。如:励磁电流有功分量标幺值:ior% = (ior / In)x100% 。其中: ior为绝对值,In为额定电流绝对值。如果我们这里,都用相电流的话,不是概念更清楚吗。也不用管他是什么接法,不用去换来换去。
3、这个励磁电流标幺值有功分量,最终化成:ior% = P0/10Pn x 100%。这里P0是整台变压器的空载损耗(三相总空载损耗),Pn当然是变压器的总容量。在这里你也可以看到标幺值是相对的值。
4、无功分量也一样的概念。不知道讲清楚没有?