电工安全操作考试题及答案「选择题」(2)
39. 漏电保护器,应[ A ]检查一次,即操作漏电保护器按钮,检查其是否能正常断开电源。
A、每月 B、每季度 C、每年
40. 漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关动作原因时,允许试送电[ A ]次,如果再次跳闸,应查明原因并找出故障,不得连续强行送电。
A、一 B、二 C、三
41. 用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将导致设备漏电时[ B ]。
A、误动作 B、拒动作 C、正常动作
42. 保护器动作电流选择过大或整定过大将造成保护器[ C ]。
A、正常动作 B、误动作 C、拒动作
43. 低压配电网,保护接地电阻不超过[ A ]Ω即能将其故障时对地电压限制在安全范围以内。
A、4 B、5 C、10
44. 爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用[ B ]系统供电。
A、TT B、TN-S C、IT
45. 厂区设有变电站、低电进线的车间以及民用楼房可采用[ B ]系统。
A、TN-S B、TN-C-S C、IT
46. 无爆炸危险和安全条件较好的场所可采用[ A ]系统。
A、TN-C B、TT C、IT
47. 中性点直接接地的低压系统电气设备的专用接地线[ C ]与相线一起敷设。
A、任意 B、不可以 C、可以
48. 在不能利用自然导体的情况下,保护零线导电能力最好不低于相线的[ B ]。
A、1/3 B、1/2 C、1/ 4
49. 手持式电动工具的接地线,[ A ]应进行检查。
A、每次使用前 B、每年 C、每月
50. 如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应[ B ]。
A、站在铁板上操作 B、应穿绝缘靴,站在绝缘垫上操作
C、穿防静电鞋操作
51. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[ A ]措施。
A、直击雷 B、雷电感应 C、雷电侵入
52. 独立避雷针接地电阻一般不超过[ B ]Ω。
A、5 B、10 C、20
53. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[ B ] m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。
A、5 B、10 C、15
54. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[ B ]m。
A、3 B、5 C、10
55. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[ B ]供电。
A、全铜线 B、全电缆 C、铝导线
56. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[B]m以上。
A、5 B、8 C、10
57. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[ C ]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。
A、2.5 B、2.0 C、1.5
58. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[ B ]进入室内造成危害。
A、直接雷 B、球型雷 C、雷电波
59. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[ A ]Ω。
A、100 B、500 C、1000
60. 独立避雷针的接地装置在地下与其他接地装置的距离不宜小于[ C ]m。
A、1.5 B、5 C、 3
61. 正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸气或薄雾的区域是[ B ]区。
A、0 B、1 C、2
62. 正常运行时不出现,仅在不正常运行时短时间偶然出现爆炸性粉尘、纤维的区域是[ B ]区。
A、10 B、11 C、12
63. 具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境是[ C]区。
A、21 B、22 C、23
64. 爆炸危险场所使用的电缆和导线的额定电压不得低于[ B ]V。
A、400 B、500 C、800
65. 对电气开关及正常运行产生火花的电气设备,应远离或采用隔墙存放可燃物质的地点,最小距离应大于[ A ]m。
A、3 B、5 C、8
66. 通风、正压型电气设备应与通风、正压系统联锁,停机时应先停[ B ]。
A、通风设备 B、电气设备 C、总开关
67. 凡可以直接接触带电部分、能够长时间可靠地承受电气设备工作电压的.用具,称[ A ]。
A、基本安全用具 B、辅助安全用具 C、特殊安全用具
68. 明装插座离地面高度为[B]m。
A、2~2.5 B、1.3~1.5 C、3~3.5
69. 验电器可区分火线和地线,接触时氖泡发光的线是[ B ]。
A、地线 B、火线
70. [ A ]kV绝缘靴适用于低压作业电工穿用,1kV以上严禁使用。
A、5 B、6 C、20
71. 用万用表测量电压时,指针应指在刻度盘[ A ]为宜。
A、1/2以上处 B、1/3 处 C、1/4处
72. 人体触电的最危险途径为[ A ]。
A、手到脚 B、手到手 C、脚到脚
73. 触电事故一旦发生,首先要[ B ]。
A、就地抢救 B、使触电者迅速脱离电源 C、人工呼吸
74. 我国电压互感器的二次电压为[ B ]V。
A、50 B、100 C、150
75. 我国电流互感器的二次电流为[ C ]A。
A、1 B、3 C、5
76. 在三相电源中,当一相或二相熔断器熔断,一般应更换[ C ]相熔管。
A、一 B、二 C、三
77. 熔断器的额定电压,必须[ C ]配电线路电压。
A、小于 B、等于 C、大于等于
78. 在特别潮湿处,若采用220V电压时,应选择动作电流小于5mA的快速型漏电保护器,在一般住宅、办公室里可选用小于[ C ]mA的漏电保护器。