大地网接地电阻测试仪怎么用
2023-01-06 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
大地网接地电阻测试仪怎么用
大地网接地电阻测试仪的操作步骤如下:
1、首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通,如未导通,电缆故障测试仪 ,请处理后重新连接。
2、电流测试线与电压测试线的长度比为1:0.618,电流测试线的长度应是地网对角线的4~5倍。
3、电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两支地桩上。
4、将已放好的测试线检查一遍,将万用表一端接电流线或电压线,另一端接地网线如无阻值显示即为断路,确认完好再进行测试。
5、检查连线无误后,给仪器接上AC220V/50Hz电源,对仪器进行通电。
6、按测量键,开始测量
7、仪器显示测试结束后,记录测试数据(本仪器可多次重复测量)。
8、关掉仪器电源后,拆除连线,测试过程结束。
大地网接地电阻测试仪系列产品可分为:大型地网变频大电流接地特性测量系统,大型地网变频大电流接地阻抗测量系统。变频抗干扰接地阻抗测量仪。1、DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统:系统输出功率大(0-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电抗,接地电阻,接触电压,跨步电位差,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,转移电位,导通电阻,土壤电阻率等参数,可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。2、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统:系统输出功率大(0-10KW),输出电压(0-1000V),输出电流(0-50A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接触电位差,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数。3、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪:系统输出功率2kW,输出电压(0-200-400V),测试输出电流(0-10A)。精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,导通电阻,土壤电阻率等参数,可满常规接地网的测量。