有一变电站35KV母线带一台35KV/10KV变压器,10KV母线带多条出线运行,当某个线路速断保护动作并伴有主变 10

主变压器复合电压闭锁过电流保护动作,请分析故障原因及处理方法?... 主变压器复合电压闭锁过电流保护动作,请分析故障原因及处理方法? 展开
 我来答
ljldsh
2012-11-14 · TA获得超过2676个赞
知道小有建树答主
回答量:795
采纳率:66%
帮助的人:336万
展开全部
故障原因:速断保护动作的那条线路发生相间或多相接地短路(若跳闸前系统存在单相接地故障,也不排除是不同出线线路的不同相接地短路)。
但系统可能存在如下问题:1、主变复压过流保护动作时间整定不当。
2、故障线路的速断保护动作时间整定不当。
3、故障线路开关拒跳。
处理方法:断开10KV所有出线线路,试送变压器,变压器应该正常。然后应先检查保护动作线路的断路器确已断开,若线路是架空线路,可申请试送电一次,若正常可继续运行。若再跳闸,检查此线路情况,查找故障点。将变压器送电,恢复其他10KV出线供电。
zhaoxg2156
2012-11-14 · TA获得超过4871个赞
知道大有可为答主
回答量:4791
采纳率:77%
帮助的人:2349万
展开全部
是在什么情况下保护的,如是启动时保护那就是速断定值设的小(一般要设6倍或以上)。如是运行时过电压造成的电流速断面大。