stc12c5a60s2的ad转换器使用问题 60

是这样的,先接通vcc和gnd时,测得1.7k电阻两端电压为2.17v;当接上信号采集线Vin时,测得1.7k电阻两端电压为2.55v。取8位结果,采集到的ad值为135... 是这样的,先接通vcc和gnd时,测得1.7k电阻两端电压为2.17v;当接上信号采集线Vin时,测得1.7k电阻两端电压为2.55v。取8位结果,采集到的ad值为135,根据技术资料上的公式,算出来1.7k两端的电压正好是2.55v而不是2.17v,那么问题来了,如果我用分压定理算1.7k的阻值(假设最先不知道1.7k电阻的阻值,并且使用分压定理时不考虑Vin端的接入),那么算出来1.7k的那个电阻阻值不是1.7k,说明不能简单的使用分压定理来算。请大虾解释一下为什么P1口信号线接上后会产生影响,怎样计算出1.7k那个电阻的阻值?(vcc跟单片机的vcc相同,共gnd) 展开
 我来答
zhxiufan
2015-04-30 · 知道合伙人软件行家
zhxiufan
知道合伙人软件行家
采纳数:14923 获赞数:38386
国家科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部

你的电路可能有些问题,这是我一个项目的实际AD电路你,参考一下。

3接VCC,1接GND,2相当于你的Vin,AD2接到P1口。