三相380v,360KW电锅炉要用多大面积的铜电缆?

 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2022-07-01 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1828 获赞数:387368

向TA提问 私信TA
展开全部

三相380v,360KW的电锅炉,工作电流大约594A 选用铜电缆面积:370平方毫米(选用铜电缆两根并联使用,2根3*185+2*150并联)

如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。

如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。

I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培

根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

先根据电压和功率,计算电缆电流强度,再查表查出电缆截面积。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。

如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。

斜阳紫烟
高粉答主

2022-07-04 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69443 获赞数:116300

向TA提问 私信TA
展开全部
360Kw三相380v电流是54安,架空明线6一8平方毫米铜线,暗线10平方毫米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaocunnongren

2022-07-13 · 专注电动车蓄电池充电,电动机拓宽应用
xiaocunnongren
采纳数:3232 获赞数:6761

向TA提问 私信TA
展开全部
线路长度在一百米以内,可以选择一百八十平方毫米的国标铜线。可以选择大于这个截面积,不宜再减小截面积
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
看不见的星001
活跃答主

2022-07-28 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:84%
帮助的人:1259万
展开全部
电锅炉基本上属于纯电阻用电设备,360kW电锅炉电流约600A。可用两条120平方铜电缆并联供电,如锅炉负载较重应用两条150平方铜电缆并联供电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白天不懂hh
2022-07-20 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:5188
采纳率:27%
帮助的人:98.6万
展开全部
功率有些大了,一般是需要俩根电缆并联使用的,还要看距离,最好用一八五俩根电缆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)