电工安全用电知识
维修电工不仅本身要具备安全用电知识,还有宣传安全用电知识的义务和阻止违反安全用电行为发生的职责。下面就是我为大家整理的关于电工安全用电方面的知识,供大家参考。
高压电工安全用电基本知识
1、高压电工必须持证上岗,严格执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。
2、不论高压设备带电与否,不得单人移开或越过遮栏直行工作,若必需工作时,应有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器与避雷针。
4、巡视避雷装置、进出高压室,必须随手将门锁好。
5、停电拉闸必须按照开关(断路器、油开关、负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作;送电合闸的顺序与此相反。
6、高压设备倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。
7、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。
8、带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。
9、电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全 措施 以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。
10、施工和检修需要停电时,应装设接地线,按照要求做好安全措施,包括停电、验电、放电、装设遮栏和悬挂标示牌,经检查确认无电后,并交待附近带电设备位置和注意事项,方可开始工作。
11、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常范围小于0.35米必须停电,距离大于0.35米但小于0.7米时,设备必须在与带电部分不小于0.35米的距离处设置牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。
12、停电时必须切断各回路可能来电的电源,使各回路至少有一个明显的断开点,变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器都要取下,刀闸开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。
电工应具备的安全用电知识
①严禁用一线(相线)一地(指大地)安装用电器具。
②在一个电源插座上不允许引接过多或功率过大的用电器具和设备。
③未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路。
④严禁用金属丝(如铅丝)去绑扎电源线。
⑤不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备,不可用湿布去揩抹上述设备。
⑥堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时,必须与带电设备或带电导体相隔一定的安全距离。
⑦严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物,不可在电动机上坐立,不可将雨具等挂在电动机或电气设备上方。
⑧在搬移电焊机、鼓风机、电风扇、洗衣机、电视机、电炉和电钻等可移动电器时,要先切断电源,更不可拖拉电源线来搬移电器。
⑨在潮湿的环境中使用可移动电器时,必须采用额定电压为36V及其以下的低压电器。若采用额定电压为220V的电气设备时,必须使用隔离变压器。如在金属容器(如锅炉)及管道内使用移动电器,则应使用12V的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在该容器外监视。低电压的移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入220V或380V的插座内。
⑩在雷雨天气,不可走近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,以防雷电伤人。切勿走近断落在地面上的高压电线,万一进入跨步电压危险区时,要立即单脚或双脚并拢迅速跳到离开接地点20m以外的区域,切不可奔跑,以防跨步电压伤人。
电工应注意的有关事项
①不得随便乱动或私自 修理 非本人负责的电气设备。
②经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露。
③不得用铜丝等代替 保险 丝,并保持闸刀开关、断路器等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
④经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
⑤在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
⑥在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行保护接地或接零,并要防止移动工具时导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。
⑦在雷雨天,不要走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20m内。
⑧当遇到高压线断落时,周围20m之内,禁止人员进入;若已经在20m范围之内,应单足或并足跳出危险区。
2019-08-21 广告