高压电机常用的继电保护有哪些?
1个回答
2022-12-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
高压电机常见的继电保护方式
高压电机的速断保护
1)电动机的速断保护装置应配置于电动机定子绕组的相间短路时,一般用于2000kw以下的高压电机。保护的范围应当包括开关和电动机的电缆在内。
2)保护的整定原则,应当躲过全压启动时,电动机的最大启动电流整定,即
其中,Iset为保护装置的一次动作电流;Ik.set为继电器的动作电流;INM为电动机的额定电流;Is.max为电动机的最大启动电流,一般为额定电流的7-10倍;Krel为可靠系数,采用GL型继电器时,取值1.8~2.0,如果采用DL型继电器,则取值1.4~1.6;Kc为接线系数,采用两相不完全星型接线时,取值1,采用两相接线时取值;Ks为电动机启动电流倍数;nTA为电流互感器变化。
高压电机 的差动保护
由于电流速断保护灵敏度低,对电机内部故障区分度小,所以对于容量在2000kw以上的电机或容量小于2000kw但具有6个引出线端子的有重要作用的电动机应运用纵联差动保护。对容量在5000kw以下的电机差动保护可采用两相式接线,DL继电器;而电机容量在5000kw以上时,采用三相式接线。保护装置作用于跳闸。其动作电流整定要求按躲过电动机的额定电流整定,因为要考虑二次回路断线时不会引起误动作。传统的差动保护主要采用电磁型差动保护器,由于精度差,灵敏度低,现在多采用新式的微机型电机差动保护装置,较之传统保护器具有精度高,功能全的特点。
高压电机的速断保护
