土暖气,只有离炉子近的两个暖气片有温度,后面两个一点温度都没有,咋回事?所有的阀门都打开了,具体看图

 我来答
百度网友bb60836
推荐于2016-12-02 · TA获得超过197个赞
知道小有建树答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:126万
展开全部
1看看管路有没有堵塞或者有存气的地方

2炉子中心的高度和暖气片中心的高度差够不够大,小了循环不好。
3后2组的高度是否比前2组高如果后2组比前2组低了就会循环的慢。
4炉子够不够大,炉子小了负荷不起来也会循环不好。
5
加泵是下策,解决了以上4点,不会不热的。
如果要加循环泵加在回水管主管上,让水从暖气片回往炉子里流。
追问
炉子大小凑合吧!~另高度已经没办法改了!~改起来还不如加个循环泵,回水管主管指的是哪个,我不太懂~
追答
加在炉子的回水管上呀
fengxiaosa97
2018-11-29 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6752 获赞数:35550
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部

关上靠近的暖气片,使远处的先热起来;

慢慢打开靠近暖气片(每次一点点,观察效果后再继续);

在所有的暖气片都热了以后,哪个暖气片温度最高,就把哪个暖气片下方的阀门关小一点,同时把温度最低的暖气片阀门再开大一点(已经开到头就不用动);

反复调整直到满意。

  • 注意:阀门调整后要过一段时间效果才会出来,所以要慢慢反复调整才行。

  • 暖气片里的空气要排干净。

在没有强制动力的情况下,系统中水的流动是靠冷热水的比重不同来驱动水流的(炉内水上升,暖气片水下降,流的很慢),如果炉内水上升和暖气片水下降达到平衡,就不会有多余的力量去驱动其它部分(远处的暖气片)。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东仔的无奈
2012-11-17
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:6188
展开全部
你把上面的热水管道、上涨10公分、下面不动。
再把后面的两组片、跟前面的两组片、安装一样,绝对热。
要不你把前面的阀门关小一点、把后面的开大一点。
放放暖气片里面的气.....
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sdjn8899
2012-11-16 · TA获得超过204个赞
知道小有建树答主
回答量:392
采纳率:0%
帮助的人:169万
展开全部
让后面的两片暖气片稍高一些试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王志刚365
2012-11-15
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:4.7万
展开全部
循环不好,短路了。
更多追问追答
追问
怎么解决啊
追答
你那是小循环,可不热的快呢 。你把热的快的那两组暖气阀门改到暖气片的右侧。热水才能被顶到后面去。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起