电力系统无功补偿装置有哪些形式?
1个回答
展开全部
电力系统无功补偿装置:
一. 静态补偿:
电容补偿柜的控制器测出电路的功率因数并决定要补偿的电容器,并投入电容器补偿,需要一定的时间。特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态补偿。静态补偿的优点:价格低,初期的投资成本少,无漏电流。缺点:涌流大,影响接触器的使用寿命,应用时要采取限流措施(如采用限流接触器)。
二.动态补偿:
采用晶闸管控制电容器的接入和切除,选择电路上电压和电容器上电压相等时投入、切除,此时流过晶闸管和电容器的电流为零。解决了电容器投入时的涌流问题。动态补偿的优点:涌流小、无触点、使用寿命长、投切速度快(小于20ms)。缺点:价格高、发热严重、耗能、有漏电流。并联电容器无功补偿方式按照电容器安装地点的不同又可分为集中补偿、分组补偿和就地补偿。
1.分组补偿方式:将电容器组安装在功率因数较低的终端配电所高压或低压母线上,也称作分散补偿。这种方式与集中补偿方式有相同的优点,仅无功补偿的容量较小,但是分组补偿效果明显,使用比较普遍。
2.集中补偿方式:将电容器组直接安装在变电所的6~10KV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使变电所在供电范围内无功功率基本平衡。可以减少高压线路的无功损耗,而且能够提高供电电压质量。
3.就地补偿方式:将电容器组安装在异步电机或者电感性用电设备附近,就地进行无功功率补偿。这种补偿方式既能够提高用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中小型设备十分适用。
一. 静态补偿:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询