请问像西门子S7-300 PLC 的模块中有通讯模块CP,和接口模块IM具体应用是什么呢?

PS:通讯模块CP是用于和其他设备的(如变频器,上位机,伺服控制器),而接口模块用于传输数据(可以连接继电器,开关接收开关量;连接传感器接收模拟量)是这样么?... PS:通讯模块CP是用于和其他设备的(如变频器,上位机,伺服控制器),而接口模块用于传输数据(可以连接继电器,开关接收开关量;连接传感器接收模拟量)是这样么? 展开
 我来答
汲珈蓝木PP
2012-11-16 · TA获得超过1461个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:70.3万
展开全部
CP可以用来组网,比如大型的DCS,由于有的模块自身有DP口,就可以不用CP模块。可以连接变频器。而IM模块是用来连接扩展机架的,比如需要10个IO模块,但是0号机架只能装8个,还剩两个就要装到1号上,两个机架上就要安装IM模块,两个机架之间不属于网络,只不过是对0号机架的扩展,所以和CP模块不同。
更多追问追答
追问
那SM呢它也是输入输出阿
追答
数字量输入模块是采集开关量状态的,比如外部有个继电器,你可以把他的两个辅助接点接到数字量输入模块上,继电器的通断状态你就可以通过软件知道了。你也可以把一个压力表输出的信号接到模拟量输入模块上,这样就可能通过软件读取到压力值了。
晓网科技
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW  B无线模块工作时平均功耗 130-135mW  C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW  天线功率:1dBm  ... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
百度网友ce88d5415
2012-11-17 · TA获得超过1956个赞
知道小有建树答主
回答量:467
采纳率:33%
帮助的人:178万
展开全部
西门子S7-300系统里的IM,即接口模块,是用于中央机架扩展的,有三个型号IM360/361/365。使用IM365,可以扩展到2个机架;使用IM360(安装于主机架)/361(安装于从机架),可以扩展到4个机架;
西门子S7-300系统里的CP,即通讯处理器,为S7-300提供不同形式的接口(以太网、PROFIBUS、AS-i、串口PTP)来满足应用要求,大概有15个型号:
CPU340/341,6个型号,用于实现一般的串口PTP通讯;
CPU342-2,2个型号,用于实现AS-i通讯;
CPU342-5/CPU343-5,3个型号,用于实现PROFIBUS通讯,一般用于驱动器、执行器、传感器、分布式IO;
CPU343-1,4个型号,用于实现以太网通讯,一般用于上位机通讯,但现在有了支持PROFINET(PN)的型号,也可以用于分布式IO的通讯;
CP正常都是以电信号传送,但其中有一个CPU342-5 FO是直接以光信号传送PROFIBUS的通讯报文,用于电磁干扰特别严重的环境,或者无中继传输距离较远的应用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
银奈旧钓欢09
2012-11-16 · TA获得超过2389个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:33%
帮助的人:517万
展开全部
通讯模块CP 接收PLC CPU的指令
IM模块是用来内部扩展的,不对外接口,即使有导线相连,也是 通讯模块CP在指挥
Cp--是通讯处理接口模块 有MODBUS DP协议等
是PLC与外部设备通讯的接口 可以不是西门子产品
其他公司均可 只要符合通讯协议
通讯CP由主站和从站之分
主站:就是主动发信号
而从站:是接收信号后再相应。
一般对于 变频器、伺服控制器 plc 都作为主站
对于上位机 plc 只能选从站方式了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起