请问如何选择变压器?
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
根据电路系统的负载情况进行选择。为提高变压器的利用率,减少变损,变压器负载电流为额定电流的75~85%时较为合理。
1、确定负荷类型,选定典型日负荷曲线。
2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则绝缘的劣化等于空气温度自然变化时的绝缘劣化;建议江南地区取22℃、24℃江北地区取20℃,西北、东北地区取16℃、18℃。
3、根据预计出的最大负荷值(千伏安),查表确定所选变压器的额定质量Sn。例如:负荷曲线I,年等值空气温度为9℃;最大负荷1000千伏安,应选的800千伏安的配电变压器。
4、根据环境条件及负菏类型,确定工作变压器的正常过负荷能力。例如VI类负荷曲线,年等值空气温度为22℃,工作变压器的额角容量为315千伏安,该变压器能带的最大负荷为340千伏安。
需要注意的是:按照上述方法选择变压器容量,在实际运行中还应接受最大负荷持续运行允许时间的约束才能保证安全。如果超过允许时间则仍有烧毁变压器的危险。
扩展资料
保护选择
1、变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
2、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
3、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
4、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。
变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。一般情况下,变压器在小负荷运行时,其绝缘材料不能充分发挥作用,而在持续过负荷运行中,变压器会产生高温,使绕组绝缘部分被烧硬脱落,形成匝间短路;同时变压器油产生油泥,聚积在油箱板、绕组和铁心上,致使变压器油散热不良。
这种恶性循环,不仅严重影响变压器寿命,还会造成高压击穿和变压器烧毁等事故。因此,要经常观察三相负荷电流。三相负荷电流力求一致,如有偏差,不应超过10%。
参考资料来源: