消防电话线在每一层的图纸中每个电话分机和插孔都是单独一根双芯线么

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

是的,电话分机一般在电梯机房、配电房、消防水泵房、等比较重要的机房内设置,每只电话分机需要一根二芯线。电话插孔的电话线一般是总线制,一根二芯总线可以串联很多个点。

消防电话分机因电话分机的安装可分为固定式和手提式,固定式电话分机是安装在墙上的,根据系统的不同是否要配电话模块,海湾的电话模块是只能接1只固定式电话分机;手提式消防电话分机是整个工作环境的工作人员。

比如,一栋大楼的巡查人员等佩带在身上,发现火灾的时候,通过手动火灾报警按钮上的电话插孔或者是消防电话系统中本身的电话插孔与消防控制室里面的消防电话主机进行对话。消防电话分机按线式可以分为总线式消防电话分机和二线式电话分机。


扩展资料:

《火灾自动报警系统设计规范》要求:

1.1消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

1.2消防控制室应设置消防专用电话总机且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备。

1.3电话分机或电话塞孔的设置应符合下列要求。

1.3.1下列部位应设置消防专用电话分机:

(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

(2)灭火控制系统操作装置处或控制室。

(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。

1.3.2设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔,电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m。

参考资料来源:百度百科-消防电话分机