中间继电器(实物)接线图怎么看

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

10一组4、8、4.11,其中9101112为公共端.6、2.8。1314是线圈1、7、6,1.5,5.10.9.12一组、3.12为常闭触点.11.7.10.9一组2.9.10一组3,MY4NJHH54P上面有四组常开和常闭触点姆龙的中间继电器

一、继电器选型需要考量的要素

1、地理位置气候作用要素

主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。

考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。

因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。

2、机械作用要素主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。

对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。

3、激励线圈输入参量要素主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。

按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。

4、控制电压,必须清楚实际使用的控制电压,也有的称为线圈电压。

一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作。

而继电器复位也不是说没有电压才复位。

其实一般情况是低于15%就可以确保复位。

所以如果控制回路有漏电压。

需要考虑这个影响。

而它们之间的动作状态是不够明确的。

5、触点结构,中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构。

即1常开1常闭组成一组。

通常会把这样的结构称为极。

比如2极,4极,就表示2组常开常闭,4组常开常闭。

在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。

6、电压和电流,也称为触点容量或者负载容量,其实包括了电压和电流。

但是其实在选择的时候是必须要分开确定的。

要给出明确的负载电压,和负载电流才能更好的确认可以选择的继电器。

另外一个需要特别注意的是负载类型。

这里只需要记住在感性负载下。

其接点电压和电流比阻性负载下要更小。

这个区别是会在中间继电器资料里面写明的。

7、安装方式,为什么还要安装方式的不同呢?这是因为中间继电器一般是不直接配底座的。

而选型的时候选好继电器就需要确认底座型号。

工控环境下使用的其实是导轨安装方式。

这种底座也用的最多的。

还要比如pcb板焊接底座。

背面连接底座。

其实这个选择其实不是选继电器而是选择底座。

8、触点输出(换接电路)参量要素主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式