如何根据建筑面积估算临时用电变压器容量
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注

展开全部
变压器容量验算P变=1.05P计/cosα=1.05×253/0.7=379.5KW<400KW,其中:K1h——三相电损耗系数0.6,K2h——两相电损耗系数0.81.1——用电不均匀系数1.05——功率损失系数,cosα——用电设备功率,一般建筑工地取0.7。
考虑到施工的不确定性,今后可能增加若干设备,故此变压器留有一定的裕量。故搅拌站变压器选择1台400KVA。
扩展资料
只要知道建筑物的面积,层数、拟采用的施工机具等等就可以计算出临时电的用电量。因为计算施工临时电用电量,主要是与施工机具的用电负荷有直接且比较大的关系。
若指的是建筑施工用电,则变压器选择不是按建筑面积估算,应按施工组织设计(主要工程机械如钢筋对焊机、塔吊、混凝土输送泵、其它加工、施工作业设备等数量规格)来估算,施工组织的“单位”数也是主要因素。
若指的是建筑本身临时用电,可参照设计容量选择略小值估算,前期规划容量可按照单位面积的负荷密度估算(通常是比较准的)。