具体连接方法如下:

广成RS232/485 转CAN模块设备的安装:

1、与 PC 连接:

RS232/485 转CAN模块具有即插即用的特点,因此用户可以使用 PC 机 RS232 接直接与 CANCOM 模块连接。当用户的 PC 机没有自带 RS232 接口时,则需使USB 转 RS232 或 USB 转 RS485,与 CANCOM 的 232/485 接口连接即可建立信。请注意:RS232 接口的 RX、TX 请勿接反;RS485 接口的 485+(A)、485-(B)请勿接反,否则将无法通信。

2、与CAN 总线连接:

CANCOM模块集成1路CAN-bus通道,由插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。接线端子的引脚定义如表2.1所示。

实际使用中,大多数情况仅需将CAN_H与总线CAN_H相连,CAN_L与总线CAN_L相连即可实现通信。

广成RS232/485 转CAN模块设备的使用:

1、串口连接:

CANCOM 模块使用标准串口电平(232:±3~15V,485:-7~+12V),因此该模块可以直接与带有 RS232/RS485 接口的设备直接连接。

2、CAN 连接:

CANCOM模块接入CAN总线连接方式如2.3中介绍,将CAN_H连CAN_H,CAN_L连CAN_L即可建立通信。CAN-bus网络采用直线拓扑结构,总线最远的2个终端需要安装120Ω的终端电阻;如果节点数目大于2,中间节点不需要安装120Ω的终端电阻。对于分支接,其长度不应超过3米。CAN-bus总线的连接如图3.1所示。

3、CAN 总线终端电阻:

为了增强CAN通讯的可靠性,消除CAN总线终端信号反射干扰,CAN总线网络最远的两个端点通常要加入终端匹配电阻,如图3.2所示。终端匹配电阻的值由传输电缆的特性阻抗所决定。例如双绞线的特性阻抗为120Ω,则总线上的两个端点也应集成120Ω终端电阻。如果网络上其他节点使用不同的收发器,则终端电阻须另外计算。

4、系统状态指示灯:

CANCOM模块具有1个PWR指示灯、1个COM指示灯、1个CAN指示灯来指示设备的运行状态。这3个指示灯的具体指示功能及状态如表3.2所示。

5、指示灯说明:

CANCOM模块上电后,PWR、COM、CAN 三个指示灯立即点亮;当CANCOM模块自检完成后,CAN 灯熄灭,COM 灯闪烁;当串口端有数据传输时,COM 灯加速闪烁;当CAN端有数据传输时,CAN 灯闪烁,无数据时熄灭;如果CAN总线出现通讯错误,CAN 灯将变红。

至此,rs232和rs485的转换电路和单片机连接已经设置成功。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
RS232 与 RS485 通讯主要 硬件转换器 问题,如单片机 与 单片机 只要两边加RS485芯片就可以 与 PC 只要 也加个转换器(有232 转换 485 与 USB 转换 485) 双向传输问题 只要 解决协议问题,如 主 - 从... 点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供