配电系统图怎么画
展开全部
问题一:配电系统图 如何画 1、进线:C65H-C50/4P+VE100mA
按用途看,需用系数Kx应选1,总负荷全开时,单相63A显然不够,故应选三相配电。
进线路器也可选择塑壳断路器,价略高。
附加漏电脱扣功能,脱扣电流100mA按一半经验估选。
进线电缆,可选YJV-5*16。
2、出线:
WL1~3为1组,L1、L2、L3,共用接触器KM1分别串接在出线断路器后。
WL4~6为1组,L1、L2、L3(原标注L4~6错误),共用接触器KM2,接法同上。
接触器型号,KM1可选:3TF46或STF47;KM2可选:3TF32。线圈380V或220V均可。
3、时控:
选KG316T,可设定若干时段,分别控制KM1、KM2。
4、线路:
原图WL1~3可以;而WL4~6理论上导体截面可用2.5mm2,若为免线路长压降大可保留4mm2。
5、补充:
建议本配电箱另设【手动-时控】转换;
若全部灯具同时开闭,则建议选1个接触器接入进线(断路器后、母线前),3TF47。
完整的配电箱系统图,还需画出箱体(矩形框),标注接地端子等。
问题二:配电系统图解释 系统图不是那么容易解释的...每部分都有特定意义
三相五线制电源供电,PE线、N线重复接地。
Pe是额定有功功率,cos是功率因数,Pjs是计算有功功率,Ijs是计算电流
进线电缆为:工作相(火线)3芯截面积50mm2铜芯电缆,零线1芯截面积50mm2铜芯电缆,保护线1芯截面积25mm2铜芯电缆
125A/3P代表进线断路器为3P,额定电流125A,50A/4P漏保开关4P,0.3A,0.3s
N线经断路器及击穿保险接地
配电负载:经2P断路器--电度表--BV电线至住户,穿PVC管,WC为沿墙暗敷,负载大小不同开关和线径也不同
建议楼主先自己了解一下,然后有针对性的提问,不然这样太笼统了...
....那么多L2应该是画图时的笔误,应该三相负荷均衡分配,比如一层的三户分别各取L1/L2/L3,或是1、2层取L1,3、4层取L2,5、6层取L3。
计算负荷是指额定负荷乘以需要系数和同时系数,民用照明同时系数取1,需要系数Kx上面写了取0.7,所以108*0.7*1=75.6。
计算电流是指计算负荷对应的电流,Ijs=Pjs/U/1.7哗2/cos=75.6/0.38/1.732/0.9=127.6285A
额定功率108kW是按通常民用负荷估计的,每户预估6KW,共用负荷忽略不记,6*18=108KW
纯手打,有帮助望采纳
问题三:求助~电气系统图怎么画 类似这样的图
你的说明里没有说是单相还是三相设备,如图 单相就用1P的开关 三相就用3P的开关,根据设备功率计算出电流,选择开关和线缆
问题四:请问怎么画配电箱系统图? 10分 1、进线:C65H-C50/4P+VE100mA
问题五:配电系统图怎么画? C45N-20A/1P(施耐德公司产的梅兰日兰,脱扣曲线为C型,额定电流1-63安,20安培一极保护小型断路器),BVV-500(2*4+1*1.5)WC/CEC(聚氯乙烯绝缘铜芯线,额定电压500伏,两根四平方铜芯线加一根1.5平方接地线,地面或墙面顶面暗敷设。)
问题六:配电系统图怎么画? 首先知道负荷,然后根据负荷确定电流 、再确定开关、进而确定配线、配管 这就是一个系统图了
问题七:配电系统图如何画??求指导 首先要熟悉电气元件符号,然后找一些例图,照着别人的试画,慢慢就会熟悉了。
问题八:如何学习画电气系统图? 首先知道负荷,然后根据负荷确定电流 、再确定开关、进而确定配线、配管 这就是一个系统图了
问题九:用CAD怎么画电气系统图? 用天正电气8.0与CAD2006,也就是下个天正电气8.0然后安在CAD的目录下,川行了.里面有许多强电和弱电以及线路符号元件等.
问题十:低压配电柜一次系统图怎么画? 上面三条线平行走引出三根下线
三个开关 一条虚线连接 用一个虚线框框住K1表示断路器
接下来又三条水平平行线分别引入下面的断路器
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询