交流电流测量方案,0-5A对应输出0-5V直流电压给单片机AD读取,谁能给方案,帮帮忙,谢谢了!!
1个回答
展开全部
可以采用低值电阻取样,但是,如果直接用电阻将0~5A变换为0~5V,有两个问题:
1、被测回路压降太大,或者说,测量影响了被测回路。
2、电阻功率太大,约25W,发热大,并且大功率电阻一般热稳定性较差。
因此,一般用小电阻取样,推荐采用50m欧电阻取样,取样电阻采用四引线的,两根引线接电流,两根引线输出电压。
这样,输出电压为0~250mV。电压太小,不能直接进AD,可以用一个由运放构成的20倍增益的反向比例放大器放大20倍,变为0~5V。
此时的0~5V是交流。单片机高速采样,如果是电流是50Hz,考虑到电流可能含有谐波,可以考虑1000Hz(或以上)的采样频率。然后对整数倍周期内的采样点(比如说200点)进行方均根运算,即可得到交流电流的有效值。
一般0~5A信号就是来自交流互感器的。
如果你希望还用一次互感器,也是可以的,可以采用微型PCB安装的电流互感器,输出一般只有100mA左右,可以直接用电阻取样,变为0~5V。