法律分析:
1.应设置总配电箱分配电箱开关箱,实行三级配的制度。
2.总配电箱漏电保护参数为:漏电动作电流> 30 mA,漏电动作时间0.2s;开关箱漏电保护参数为:漏电动作电流30 mA,漏电动作时间0.1 s。
3.严格执行《规范》-- JGJ 46- 2005要求的TN-S配电系统,即三相五线制:三相电源线+ 1根工作零线+ 1根保护零线(L1/L2/L3,N,PE)。

法律依据
《住房城乡建设部关于发布国家标准<建设工程施工现场供用电安全规范>的公告》 现批准《建设工程施工现场供用电安全规范》为国家标准,编号为GB50194-2014,自2015年1月1日起实施。其中,第4.0.4、8.1.10、8.1.12、10.2.4、10.2.7、11.2.3、11.4.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。