高压侧和低压侧低压侧对地的电阻的不能低于多少兆
2022-12-13 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
1、运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)。
2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。
测量变压器绝缘电阻时,一般要测高压线圈对外壳、低压线圈对外壳、高压线圈对低压线圈之间的绝缘电阻,吊心检修时,还要测量穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻。
测量电力变压器绝缘电阻一般选用2500V兆欧表,但测穿心螺杆对铁芯的绝缘电阻时,一般选用1000V兆欧表。
3、电力变压器的绝缘电阻受湿度和温度的影响较大。湿度增加时,表面和内部吸收水分,泄露电流增大,绝缘电阻降低;温度升高时,带电质点因热运动加强而易导电,泄露电流增大,绝缘电阻降低。
所以,在不同温度下所测量的绝缘电阻的阻值不同,温度越高,绝缘电阻越低。
扩展资料:
1、电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
2、电力变压器的接地
(1)变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
(2)变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。
(3)装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
(4)接地电阻应≤4欧姆。
3、定期保养
①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。
③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;
参考资料来源: