  施工临时用电配电箱的设置:
  1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
  2、开关箱应由末级分配电箱配电。
  3、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应设在用电设备负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜走过3米。
  4、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理。
  5、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得灌木、杂草。
  6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电、开关箱应装设在坚固的支架上。 7、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应大于1.4小于1.6米,移动式分配电箱、开关箱中心点与地面的垂直距离宜大于0.8小于1.6米。
  8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非金属木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接。
  9、配电箱、开关箱内的开关电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
  10、配电箱、开关箱内的工作零线应通过线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。
  11、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
  12、配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,保护接零应通过接线端子板连接。
  13、配电箱、开关箱必须有防雨、防尘措施。
深圳方为建材
2024-03-06 广告
1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。  2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。  3、施工用电配电箱、开关箱应采用... 点击进入详情页
本回答由深圳方为建材提供
三十心情范
2012-11-19 · TA获得超过1816个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:76%
帮助的人:313万
展开全部
一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
漫步家
2012-11-19 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:52万
展开全部
配电箱应有接地线、2、3米内用隔离带隔开,并设危险标志。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wwwppp366
2012-11-19
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部
一表、一闸、一保护:一个计量电能表,一个隔离刀闸、一个漏电保护开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-11-17
展开全部
参考《建筑用电临时用电规范》要求,先向供电部门提出申请,然后花钱...花钱....到指定地方购买配电柜,然后有指定人员安装,最后有持证人员操作设置