下列情况应设置消防水池( )。
A.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量B.当生产、生活用水量达到最小时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消...
A.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
B.当生产、生活用水量达到最小时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
C.当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时
D.市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量
E.市政消防给水设计流量大于建筑室内外消防给水设计流量 展开
消防水池是人工建造供固定或移动消防水泵吸水储水设施,是建筑消防中十分重要水源。符合下列规定之一时,应设置消防水池:一是当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;二是当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;三是市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
消防水池。消防水池是人工建造供固定或移动消防水泵吸水储水设施,是建筑消防中十分重要水源。符合下列规定之一时,应设置消防水池:一是当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;二是当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;三是市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询