35千瓦380V用多少平方电缆?
4个回答
展开全部
答:35千瓦380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =35000/(1.732×380×0.8)≈66.5A;查找实用五金手册,铜电缆每平方安全工作电流为6A,则有66.5÷6≈11平方,结合电缆型号规格,选用16平方以上铜电缆即可。
补充说明:1、如果选用铝电缆,查找实用五金手册,铝电缆每平方安全工作电流为4.2A,则有66.5÷4.2≈16平方,结合电缆型号规格,选用25平方以上铝电缆即可(16平方铝电缆刚好,建议选用25平方以上有一定的预留余量)。2、 线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
扩展:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,比如架空线路电缆与地埋线路电缆所能承受的额定电流是不同的,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
这取决于电缆的型号和材质,但是根据标准规定,35千瓦380V需要使用至少10平方毫米铜芯电缆。具体规格还需要根据实际情况进行计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2023-03-31
展开全部
铜芯选25mm2,铝芯和铝合金选35mm2,照明开关选63A,设备开关选80A,躲过启动电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可选用3X35+1X16电缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询