  安装高压柜的基本工序,配电柜通常以8-10号槽钢为基础,高压柜或各种配电柜的基础安装都应该首先将基础型钢校直,除去铁锈,将其放在安装位置。槽钢可以在土建工程浇筑配电柜基础混凝土时直接埋放,也可以用基础螺栓固定或焊接在土建预埋铁件上。

  为了保证高压配电柜的安装质量,施工中经常采用两步安装,即土建先预埋铁件,电气施工时再安装槽钢。常用水平仪和平板尺调整槽钢水平,并使两条槽钢保持平行,且在同一水平面上。要求槽钢安放水平误差不超过1mm/m,全长不超过5mm。施工中有时把柜后槽钢调整比柜前槽钢低1-2mm,目的是安装配电柜后调整整体美观,没有明显的缝隙。垂直误差不应大于 1mm/m,总体不平衡度不超过5mm,整体柜面平直划一。

  槽钢调整完毕,将槽钢与预埋件焊接牢固,以免土建二次抹灰时碰动槽钢,使之产生位移,确保配电柜的安装位置符合设计要求。埋设的基础型钢与变电所接地干线用扁钢或圆钢焊接,接地点应不少于两处。槽钢露出地面部分应涂防腐漆。槽钢下面的空隙应填充水泥砂浆并捣实。

  电缆引入电缆沟时,不得使电缆拐急弯,应尽量从电缆沟顺着配电柜的方向。进入室内电缆沟的电缆要剥去麻皮,接线端子必须做好绝缘包扎。
  
我独我秀99
2012-11-18 · TA获得超过1691个赞
知道小有建树答主
回答量:2087
采纳率:71%
帮助的人:439万
展开全部
你要怎样连接。我看到10KV的电缆,在外面接变压器时,也直接通过高压电缆直接与变压器连接。在室内的化也这样啊 。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佛叡qA
2012-11-19 · TA获得超过611个赞
知道小有建树答主
回答量:845
采纳率:100%
帮助的人:357万
展开全部
开关柜之间用铜母排连接;接变压器一般用电缆连接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
phcwcfprf
2012-11-23 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:39.5万
展开全部
问题不明确。现在室内10kV高压开关柜内部都是用铜排连接好的,不知道你是想连接哪些高压设备。