关于PLC走RS485线通讯数据的问题!

我需要plc同时和多个现场仪表进行通讯,读取仪表的数据,注意读取的不是模拟量也不是开关量,而是数据,比如流量、电表,是直接是数据!以前没坐过这样的数据采集,所以想请教各位... 我需要plc同时和多个现场仪表进行通讯,读取仪表的数据,注意读取的不是模拟量也不是开关量,而是数据,比如流量、电表,是直接是数据!以前没坐过这样的数据采集,所以想请教各位前辈几个问题了:
1.现场仪表很多,单plc200的RS485端口很少,怎么解决?可不可用做一个网络,把这些数据集合起来用一个485的线传给plc?可以的话具体怎么弄?
2.PLC200程序里面有modbus模块,我用过以太网的模块,是不是类似的?比如我一个电表读取器,读取了5个电表的数据,那么这根485的线传输的数据就应该是5组电表的数据,我plc程序里面怎么写?我知道modbus地址与plc200数据区的对应关系,但还是有点不明白,可以写详细一点么?最好截个图我看看。
展开
 我来答
ctx174
2012-11-19 · TA获得超过1951个赞
知道小有建树答主
回答量:2038
采纳率:50%
帮助的人:952万
展开全部
RS485端口是一对多端口,不是一对一端口,所以无需增加通讯模块,就可以将一个modbus主站和31个从站集合于一个串口RS485网络。
更多追问追答
追问
你说的rs485网络是什么?我的主站是上位机,plc是做从站的,就是需要对仪表读取数据,能详细的说一说么
追答
RS485网络是一种两线制串口网络,S7-200和普通仪表使用的modbus使用的就是这种网路。PLC相对PC是从站,相对仪表是主站。
银奈旧钓欢09
推荐于2018-03-07 · TA获得超过2389个赞
知道小有建树答主
回答量:810
采纳率:33%
帮助的人:513万
展开全部
个人感觉:
如果采集的数据不是用于控制,光是和上位机转换通讯用
可以用上位机直接和仪表通讯。因为靠通讯采集数据 不是PLC的强项
PLC 用串口通讯 只有在设备少时 可以使用 并且直接用于实时控时
如果设备多了 处理不好会造成程序死机。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上帝右脚尖
2019-08-20 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.4万
展开全部
一对多的轮询方式试试powerbus总线,两线可供电通讯,并且接线无极性任意拓扑。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抽风往北吹
2020-03-09 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:7.7万
展开全部
一个一对多通讯的组网,使用兼容485走MODBUS协议的二总线通讯。本身总线数据透传跑数字信号比较合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)