关于PLC走RS485线通讯数据的问题!
我需要plc同时和多个现场仪表进行通讯,读取仪表的数据,注意读取的不是模拟量也不是开关量,而是数据,比如流量、电表,是直接是数据!以前没坐过这样的数据采集,所以想请教各位...
我需要plc同时和多个现场仪表进行通讯,读取仪表的数据,注意读取的不是模拟量也不是开关量,而是数据,比如流量、电表,是直接是数据!以前没坐过这样的数据采集,所以想请教各位前辈几个问题了:
1.现场仪表很多,单plc200的RS485端口很少,怎么解决?可不可用做一个网络,把这些数据集合起来用一个485的线传给plc?可以的话具体怎么弄?
2.PLC200程序里面有modbus模块,我用过以太网的模块,是不是类似的?比如我一个电表读取器,读取了5个电表的数据,那么这根485的线传输的数据就应该是5组电表的数据,我plc程序里面怎么写?我知道modbus地址与plc200数据区的对应关系,但还是有点不明白,可以写详细一点么?最好截个图我看看。 展开
1.现场仪表很多,单plc200的RS485端口很少,怎么解决?可不可用做一个网络,把这些数据集合起来用一个485的线传给plc?可以的话具体怎么弄?
2.PLC200程序里面有modbus模块,我用过以太网的模块,是不是类似的?比如我一个电表读取器,读取了5个电表的数据,那么这根485的线传输的数据就应该是5组电表的数据,我plc程序里面怎么写?我知道modbus地址与plc200数据区的对应关系,但还是有点不明白,可以写详细一点么?最好截个图我看看。 展开
4个回答
展开全部
个人感觉:
如果采集的数据不是用于控制,光是和上位机转换通讯用
可以用上位机直接和仪表通讯。因为靠通讯采集数据 不是PLC的强项
PLC 用串口通讯 只有在设备少时 可以使用 并且直接用于实时控时
如果设备多了 处理不好会造成程序死机。
如果采集的数据不是用于控制,光是和上位机转换通讯用
可以用上位机直接和仪表通讯。因为靠通讯采集数据 不是PLC的强项
PLC 用串口通讯 只有在设备少时 可以使用 并且直接用于实时控时
如果设备多了 处理不好会造成程序死机。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一对多的轮询方式试试powerbus总线,两线可供电通讯,并且接线无极性任意拓扑。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一个一对多通讯的组网,使用兼容485走MODBUS协议的二总线通讯。本身总线数据透传跑数字信号比较合适。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?