管道系统压力试验的一般规定包括( )。
A.压力试验以检验管道强度和严密性为目的B.管道的工作压力大于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质C.热处理和无损检测合格后,才能进行压力试验D.脆性材料使用气体进...
A.压力试验以检验管道强度和严密性为目的
B.管道的工作压力大于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质
C.热处理和无损检测合格后,才能进行压力试验
D.脆性材料使用气体进行试验应采取措施
E.试验结束后及时拆除盲板 展开
B.管道的工作压力大于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质
C.热处理和无损检测合格后,才能进行压力试验
D.脆性材料使用气体进行试验应采取措施
E.试验结束后及时拆除盲板 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、E
本题考查的是管道试压技术要求。选项B:压力试验宜以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。;选项D:脆性材料严禁使用气体进行试验
本题考查的是管道试压技术要求。选项B:压力试验宜以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。;选项D:脆性材料严禁使用气体进行试验