关于绝热工程的施工技术的说法错误的是()

A.当采用一种绝热制品,保温层厚度为80mm时无需进行分层施工B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mmC.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝... A.当采用一种绝热制品,保温层厚度为80mm时无需进行分层施工
B.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm
C.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜大于100mm
D.两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道伸缩缝
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
(一) 绝热层厚度和宽度
1.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
3.硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度,当作为保温层时,不应大于5mm,当作为保冷层时,不应大于2mm。
(二) 绝热层接缝
1.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
2.水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内
(三) 绝热层伸缩缝留设要求:
(1) 设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。
(2) 两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道。
(3) 立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。
(4) 弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间 其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设。