在变电站的设计中,下列哪些表述是不正确的?( )
A.变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、规划容量、负荷性质、系统潮流和短路水平、地区污秽等级、线路和变压器连接元件总数等因素确定B.330kV~750kV变...
A.变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、规划容量、负荷性质、系统潮流和短路水平、地区污秽等级、线路和变压器连接元件总数等因素确定
B.330kV~750kV变电站中的220kV或110kV配电装置,可采用双母线接线;当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段
C.220kV变电站中的220kV配电装置,当在系统中居重要地位、线路、变压器等连接元件总数为4回及以上时,宜采用双母线接线
D.安装在500kV出线上的电压互感器应装设隔离开关 展开
A项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.1条规定,变电站的电气主接线应根据变电站在电力系统中的地位、变电站的规划容量、负荷性质、线路和变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。
B项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.5条规定,330kV~750kV变电站中的220kV或110kV配电装置,可采用双母线接线,当为了限制220kV母线短路电流或满足系统解列运行的要求,可根据需要将母线分段。
C项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.6条规定,220kV变电站中的220kV配电装置,当在系统中居重要地位、出线回路数为4回及以上时,宜采用双母线接线。
D项,《220kV~750kV变电站设计技术规程》(DL/T 5218—2012)第5.1.8条规定,安装在出线上的避雷器、耦合电容器、电压互感器以及接在变压器引出线或中线点上的避雷器,不应装设隔离开关。
