在高层公共建筑中,商铺门能不能直接开到防烟楼梯间内(不通过前室)?有没有哪条规范可以说明,谢谢! 10
1个回答
展开全部
答案:不能!以下为引用《建筑设计防火规范》GB50016-2014内容
6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
5
除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
