如何将传感器输出的0-5V电压转换为0-3V,用什么样的运放电路啊? 5

我用的传感器输出的是0-5V电压信号,而A/D转换只能接最大3V的,如直接用比例电阻,传感器输出的电压信号压降的厉害,比真实的电压低了好多,有没有运放电路和芯片,可以解决... 我用的传感器输出的是0-5V电压信号,而A/D转换只能接最大3V的,如直接用比例电阻,传感器输出的电压信号压降的厉害,比真实的电压低了好多,有没有运放电路和芯片,可以解决这个问题,最好有原理图!! 展开
 我来答
百度网友89cedc7
2012-11-19 · TA获得超过227个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:55万
展开全部

两个电阻的输出阻抗太大,带不起负载,由于AD电路自身有输入阻抗,会拉低等于是并到其中的一个电阻上去了,输出肯定会拉低。加个跟随器就可以了。

一起摇摆吧小鸟
推荐于2017-09-02 · TA获得超过1.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:1383
采纳率:89%
帮助的人:98.7万
展开全部
  0-5V先用电阻分压,再用运放跟随。即可实现0-5V电压转换为0-3V,直接用电压跟随运放电路即可。
  运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
o天尽头o62
2012-11-19 · TA获得超过5541个赞
知道大有可为答主
回答量:1838
采纳率:87%
帮助的人:777万
展开全部
一些A/D转换器的数字部分与模拟部分的电压是可以分开的,数字部分0~3v,模拟部分0~5v就可以很好的满足你的需要(当然,基准电压也要外接为5v)。这需要你确认一下。
另一个简单方法就是使用2只精密电阻分压,将0~5v转换为0~3v。
追问
什么芯片啊?我的主芯片自带A/D转换的。你知道什么比较好的电压跟随芯片吗?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阮菱0GNd77
2012-11-19 · TA获得超过2412个赞
知道小有建树答主
回答量:1319
采纳率:83%
帮助的人:745万
展开全部
把比例电阻值弄大压降就小了。
追问
我试过了,但现在想找一个电压跟随芯片和电路。。。
追答
op07
lm358
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起