海尔变频空调KFR-72LW/RA(DBPF)出现E3
开机,室内机正常显示,室外无任何反应,过了一分钟,室内机显示E3保护停机,停机前室外机也是无反应的,在网上大量的查资料去修这个机器,差点就找外机电路板给换了,查到的资料都...
开机,室内机正常显示,室外无任何反应,过了一分钟,室内机显示E3保护停机,停机前室外机也是无反应的,在网上大量的查资料去修这个机器,差点就找外机电路板给换了,查到 的资料都说是E3是室外机环温故障,搞到我按这个思路查来查去没有找到任何原因,最后行家给的意见是可能通讯问题,有漏电,我查过信号线也是正常的,没有问题,最后不管那么多了,把信号线换了,马上正常了,后面我直接把信号线断开来试,也是显示E3,我觉得证明这个是E3故障代码应该是通讯障,而不是外机环温故障。我发这个只是想给有需要的人小走弯路。