在电力系统中,为了限制短路电流,在变电站中可以采取下列哪几项措施?( )

A.主变压器分列运行B.主变压器并列运行C.主变压器回路串联电抗器D.主变压器回路并联电抗器... A.主变压器分列运行
B.主变压器并列运行
C.主变压器回路串联电抗器
D.主变压器回路并联电抗器
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P120“发电厂和变电所可以采取的限流措施”相关内容,发电厂和变电所中可以采取的限流措施:①发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器;②变压器分裂运行;③变电所中,在变压器回路中装设分裂电抗器或电抗器;④采用低压侧为分裂绕组的变压器;⑤出线上装设电抗器。B项,主变压器并列之后综合阻抗会减小,反而增大短路电流;D项,并联阻抗并不改变短路阻抗值,只有串联才起作用。